(16.02.2016, 15:43)fjahn schrieb:
(15.02.2016, 17:26)Bert80 schrieb: Besten dank für die Info ich muss das Ganze wohl über ein Koppelrlais schalten da das Solarrelais einen Inrush Strom von bis zu 3.8 A besitzt.

Das Datablatt ist im Anhang.

Gruss Bert

Ja, dafür benötigen Sie ein Koppelrelais

(16.02.2016, 15:43)fjahn schrieb:
(15.02.2016, 17:26)Bert80 schrieb: Besten dank für die Info ich muss das Ganze wohl über ein Koppelrlais schalten da das Solarrelais einen Inrush Strom von bis zu 3.8 A besitzt.

Das Datablatt ist im Anhang.

Gruss Bert

Ja, dafür benötigen Sie ein Koppelrelais

Mir fällt gerade auf, das Sie einen Wechselrichter schalten. Hat der Wechselrichter keinen Fernsteuereingang? Dann können Sie ganz auf das große teure Relais verzichten....

Leider ist mir nur bekannt dass Studer AJ 1000-12 Wechselrichter über ein externe Bedieneinheit Schaltbar sind und nicht andere Schaltelemente.

Habe da noch ne Frage zu den OC Schaltausgänge ist es Richtig dass ich die Spule des Koppelrelais mit Freilaufdiode über die OC Ausgänge auf GND Geschaltet werden. Ich habe da wohl im Unterricht gepennt. ;-) 